da professorkappa » 28/05/2015, 19:59
Infatti non e' proprio esatto.
I rami del circuito, normalmente in parallelo, hanno tutti una perdita di carico "propria".
Il dimensionamento della pompa deve essere fatto in modo da garantire la portata minima nel circuito piu' sfavorito.
Assegnata quella portata, gli altri rami ricevono una portata maggiore - ci vorranno ovviamente delle valvole di riduzione opportune per garantire che la portata si tenga entro il valore Massimo e minimo di progetto affinche' il convettore funzioni.
Stabilite le portate, la Potenza della pompa sara data dalla somma delle portate in ogni ramo, moltiplicata per la prevalenza del punto di lavoro della pompa.
Calcolare la Potenza della pompa come la portata del circuito piu sfavorito moltiplicata per le perdita di carico di quell circuito (dimensionando cioe' la pompa, come dici tu, sul circuito piu' sfavorito) ti porta a sottodimensionare la pompa.