salve a tutti, ho difficoltà e alcune perplessità nello svolgimento di questo esercizio di un vecchio appello di fisica tecnica del mio ateneo, riporto la traccia
"Una corrente di aria umida esterna con t1=30°C e x1=16 gv/Kga viene miscelata con aria di ricircolo a t2=25°C e x2=10gv/Kga fino ad ottenere aria umida con hmix=67 KJ/Kg. La miscela così ottenuta viene raffreddata, deumidificata e post-riscaldata fino ad ottenere aria a 18°C e col 50% di umidità relativa. Determinare ANALITICAMENTE:
-l'umidità relativa delle portate d'aria prima della miscelazione
-il rapporto tra le portete in massa di aria di ricircolo e di aria esterna
-la temperatura di miscelazione
-la potenza forina dalla batteria di post riscaldamento per unità di massa di aria se la temperatura in uscita dal deumidificatore è 8°C
_la portata di vapore condensata nella batteria per unità di massa di aria secca
-la potenza termica per unità di portata di aria secca sottratta dalla batteria fredda trascurando il contenuto energetico del condensato
i carichi sensibile, latente e totale scambiati con l'ambiente condizionato."
per quanto riguarda il primo punto ci sono arrivato con abbastanza semplicità, per il secondo punto ho pensato di utilizzare un sistema con un'equazione di bilancio di masse, un'equazione di bilancio entalpico, e un'equazione di bilancio del titolo, però non avendo le portate non mi bastano queste 3 equazioni in quanto avrei 4 incognite, potrei risolvere aggiungendo al sistema un'equazione di bilancio della temperatura e la formula per calcolare l'entalpia di miscelazione? così avrei 5 equazioni in 5 incognite