Si voglia progettare un controllore per un impianto
\( G(s)=1/s(s+2) \)
le specifiche da soddisfare sono :
\( ev<=0.1 \)
\( \varphi m>=60° \)
\( Km>=12dB \)
La prima specifica l'ho calcolata e dovrò avere per la parte statica un guadagno
\( \mu =20 \)
pertanto la mia nuova f.d.t. diventa
\( G(s)=20/s(s+2) \)
Poi mi sono calcolato bode, margine di fase e ampiezza trovando i seguenti risultati:
\( \varphi m=25.2° \)
e margine di ampiezza infinito
A questo punto siccome devo garantire un margine di fase maggiore di 60°, mi calcolo la fase che dovrei aggiungere sommandogli una tolleranza tentativo che scelgo per il momento pari a 5°
\( \varphi m'=60°-25.2°+5°=40° \)
Per raggiungere 40° sulla rete anticipatrice, mi calcolo \( \alpha \)
\( \alpha =1-sin\varphi m'/1+sin\varphi m'=0.217 \)
Questo \( \alpha \) mi determina un'amplificazione del modulo che in dB è pari a
\( 10log(\alpha )=-6.64 dB \)
sono arrivato fin qui..ora mi dovrei calcolare di nuovo il margine di fase?