[Automazione] Diagramma di Bode

Messaggioda Fab996 » 13/05/2017, 15:49

Ho un dubbio sul diagramma di Bode in particolare per ciò che riguarda il termine trinomio. A questo termine possono essere associati una coppia di poli reali se il coefficiente di smorzamento è>1(ricadendo quindi in due termini binomi fattorizzando il trinomio), altrimenti una coppia di poli complessi coniugati se il coefficiente di smorzamento è 0<coefficiente<1. Il mio problema è come calcolo il coefficiente di smorzamento ?
Fab996
Senior Member
Senior Member
 
Messaggio: 487 di 1118
Iscritto il: 10/10/2015, 11:05

Re: [Automazione] Diagramma di Bode

Messaggioda D4lF4zZI0 » 13/05/2017, 17:59

Lo puoi calcolare in vari modi, dipende dai dati che ti sono stati assegnati
D4lF4zZI0
Senior Member
Senior Member
 
Messaggio: 797 di 1944
Iscritto il: 25/03/2012, 21:01

Re: [Automazione] Diagramma di Bode

Messaggioda Fab996 » 13/05/2017, 18:57

D4lF4zZI0 ha scritto:Lo puoi calcolare in vari modi, dipende dai dati che ti sono stati assegnati

Per esempio conoscendo questa funzione $s^2+s+1$, siccome so che il discriminante è negativo allora ho poli complessi coniugati, quindi $2\xi \omega=1 , \omega^2=1=>\omega=1=> \xi = 0.5$, giusto?
Fab996
Senior Member
Senior Member
 
Messaggio: 488 di 1118
Iscritto il: 10/10/2015, 11:05

Re: [Automazione] Diagramma di Bode

Messaggioda D4lF4zZI0 » 13/05/2017, 20:32

Giusto ;)
D4lF4zZI0
Senior Member
Senior Member
 
Messaggio: 798 di 1944
Iscritto il: 25/03/2012, 21:01

Re: [Automazione] Diagramma di Bode

Messaggioda Fab996 » 13/05/2017, 21:07

D4lF4zZI0 ha scritto:Giusto ;)

Grazie. Avrei un'altra domanda su un esercizio sul diagramma di Nyquist che allego. Devo trovare quale funzione descrive il grafico, ho ragionato in questo modo, guardo la curva 0+, e vedo che per omega=0 sto a -90°, mentre per omega=infinito sto a -270°. Quindi devo avere sicuramente un polo nell'origine. La soluzione è la 1) però appunto essendo in forma parametrica non posso calcolare il coefficiente di smorzamento, perchè se quest ultimo fosse negativo avrei +180° e quindi andrei a 90° e non a -270°.
Allegati
IMG_20170513_215837.jpg
(75.3 KiB) Mai scaricato
Fab996
Senior Member
Senior Member
 
Messaggio: 489 di 1118
Iscritto il: 10/10/2015, 11:05

Re: [Automazione] Diagramma di Bode

Messaggioda Nasmil » 15/05/2017, 18:07

Fab probabilmente lo smorzamento lo considera positivo, altrimenti non avresti soluzioni tra quelle proposte.
Nasmil
Average Member
Average Member
 
Messaggio: 237 di 664
Iscritto il: 14/02/2015, 16:23

Re: [Automazione] Diagramma di Bode

Messaggioda D4lF4zZI0 » 15/05/2017, 21:21

Fab996 ha scritto:La soluzione è la 1) però appunto essendo in forma parametrica non posso calcolare il coefficiente di smorzamento, perchè se quest ultimo fosse negativo avrei +180° e quindi andrei a 90° e non a -270°.


Non mi è chiara questa affermazione...perchè ti poni il problema a priori del segno dello smorzamento?
D4lF4zZI0
Senior Member
Senior Member
 
Messaggio: 799 di 1944
Iscritto il: 25/03/2012, 21:01

Re: [Automazione] Diagramma di Bode

Messaggioda Fab996 » 20/05/2017, 14:22

D4lF4zZI0 ha scritto:
Fab996 ha scritto:La soluzione è la 1) però appunto essendo in forma parametrica non posso calcolare il coefficiente di smorzamento, perchè se quest ultimo fosse negativo avrei +180° e quindi andrei a 90° e non a -270°.


Non mi è chiara questa affermazione...perchè ti poni il problema a priori del segno dello smorzamento?

Perchè a seconda del segno del coefficiente di smorzamento ho +/-90°...
Fab996
Senior Member
Senior Member
 
Messaggio: 491 di 1118
Iscritto il: 10/10/2015, 11:05


Torna a Ingegneria

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite