tecnica delle costruzioni collegamento colonna-colonna

Messaggioda zandrabee » 17/06/2019, 00:46

Buonasera a tutti!
per il corso di tecnica delle costruzioni sto progettando la parte pendolare di un edificio multipiano in acciaio.
Ho un problema con il collegamento colonna-colonna (HEA 360-HEA 280). Ho previsto unione sia saldata che bullonata. Negli appunti al momento di verificare l'unione bullonata al taglio ho scritto

Deve essere verificato che: Fv,Rd > VEd.
In cui:
F(V,Rd)=(α×ms×ftb×Ares)/ϒM2 =125,60 kN
Di cui:
α = 0,5. (Dipende dalla classe del bullone).
ms = 2. Numero delle sezioni di taglio
ϒM2 = 1,25. Valore tabellato per la verifica a rottura.


Il taglio agente è: VEd = max (VEd,z ; VEd,y). Di cui:

V(Ed,z)=4NEd/200=19,31 kN :shock:

V(Ed,y)=4NEd/250=15,45 kN :shock:

Per cui VEd = 19,31 kN; la verifica è soddisfatta.

Potreste spiegarmi come passare dallo sforzo normale agente ai due tagli lungo gli y e z???

Grazie mille in anticipo. Saluti
zandrabee
Starting Member
Starting Member
 
Messaggio: 5 di 14
Iscritto il: 09/10/2016, 19:17

Torna a Ingegneria

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite