[Elettrotecnica] Verifica Di Esercizi

Messaggioda moreno88 » 18/01/2009, 19:07

Salve a tutti.
Vi vorrei postare alcuni esercizi e chiedervi se i passaggi e i ragionamenti svolti siano corretti,visto la mancanza delle soluzioni.

Immagine
Allora visto che devo dimensionare R per un t---piu infinto.
ho pensato che la corrente i presente è uguale a $i=sqrt(((2E)/L))= 3 mA$
visto che per t--- piu infinito il circuito va in stazionario allora considero l'induttore come un corto,cosi mi ritrovo a calcolare la R con un partitore di Corrente .
ovvero:

$3mA=5mA*(1/R + 1/6 + 1)^(-1)$
dove indico con $i=3mA$ la corrente trovata prima e i $5mA$ la corrente del generatore.
Dai calcoli la $R=2kOhm$
E' esatto?

Immagine
Considero la potenza del bipolo e con la formula $P=VI cos(fi)$ ottengo la tensione V.
Dopo di che la trasformo in termini di fasori trovandomi anche il $sen(fi)$.
cosi l'impedenza del bipolo è $Z=V/I = (20+15j)/5 = 4+ 3j$
allora l'impedenza che mi massimizza la potenza è il coniugato dell'impedenza precedete.
Mi chiedo se è corretto fare solo considerazioni sul bipolo A oppure devo considerare anche gli altri componenti del circuito?
il complesso di Piola
Avatar utente
moreno88
Junior Member
Junior Member
 
Messaggio: 109 di 162
Iscritto il: 14/01/2008, 19:25
Località: Milanoooo

Messaggioda luca.barletta » 28/02/2009, 19:01

Il primo va bene.

Per il secondo devi considerare il coniugato dell'impedenza totale del bipolo, non solo quella del bipolo A.
Frivolous Theorem of Arithmetic:
Almost all natural numbers are very, very, very large.
Avatar utente
luca.barletta
Moderatore globale
Moderatore globale
 
Messaggio: 3732 di 4341
Iscritto il: 21/10/2002, 20:09

Messaggioda moreno88 » 28/02/2009, 20:22

grazie!:)!
il complesso di Piola
Avatar utente
moreno88
Junior Member
Junior Member
 
Messaggio: 117 di 162
Iscritto il: 14/01/2008, 19:25
Località: Milanoooo


Torna a Ingegneria

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite