Ciao a tutti, sono in dubbio sulla risoluzione di questo esercizio, soprattutto sulla parte riguardante il calcolo delle correnti dopo il rifasamento. Il testo é il seguente: il sistema trifase riportato è alimentato da una terna simmetrica di tensioni
concatenate $ V $. Rifasare il carico totale con un banco di condensatori collegati a triangolo
al fine di ottenere un fattore di potenza pari a $ cos \phi =0.9 $ . Calcolare la capacità del banco di
condensatori e le correnti di linea $ I1, I2, I3 $, prima e dopo il rifasamento. (https://files.fm/u/32edtjek89)

Re: Elettrotecnica

05/12/2023, 18:37

Tanto per cominciare quelle tue correnti iniziali, così come le finali, non possono essere corrette, visto che la loro somma non è nulla. :wink:

Per il resto mi sembra tutto ok, a parte qualche dettaglio formale

--------------------------------------------------------
PS Gli errori sono sulle I2 e I3, sia iniziali, sia finali

Immagine

Esiste comunque una via alternativa per risolvere, andando a ricavare la corrente capacitiva necessaria per rifasare a 0.9, al fine di determinare la reattanza capacitiva (e quindi la capacità) necessaria, senza passare dalle potenze; numericamente