Re: Linea trifase

Messaggioda _Ronaldo_CR7- » 19/12/2020, 19:13

Non saprei però come proseguire per i restanti punti
_Ronaldo_CR7-
Junior Member
Junior Member
 
Messaggio: 75 di 384
Iscritto il: 19/07/2020, 20:49

Re: Linea trifase

Messaggioda RenzoDF » 19/12/2020, 19:19

Come dicevo, dalla prima parte del problema ricavi l'impedenza del carico $\dotZ_L=R_L+jX_L$, la consideri in parallelo alla impedenza capacitiva di rifasamento $jX$ e imponi che l'argomento di questo parallelo corrisponda al f.d.p. finale richiesto (0.9).
Nota la reattanza capacitiva determini la capacità richiesta e via impedenza totale "vista" dall'ingresso, la nuova corrente, la nuova c.d.t. e il nuovo rendimento.

Ripeto: ti consiglio di usare il circuito equivalente monofase. :wink:
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
RenzoDF
Cannot live without
Cannot live without
 
Messaggio: 6845 di 15474
Iscritto il: 06/08/2014, 09:08

Re: Linea trifase

Messaggioda _Ronaldo_CR7- » 19/12/2020, 19:32

RenzoDF ha scritto:Come dicevo, dalla prima parte del problema ricavi l'impedenza del carico $\dotZ_L=R_L+jX_L$, la consideri in parallelo alla impedenza capacitiva di rifasamento $jX$ e imponi che l'argomento di questo parallelo corrisponda al f.d.p. finale richiesto (0.9)?
Nota la reattanza capacitiva determini la capacità richiesta e via impedenza totale "vista" dall'ingresso, la nuova corrente, la nuova c.d.t. e il nuovo rendimento.

Ripeto: ti consiglio di usare il circuito equivalente monofase. :wink:


Grazie mille.
Quindi metto in parallelo l’impedenza e Xc e impongo che il rapporto tra parte immaginaria e reale sia 0.9.
Trovo X_c e C.
Sommo al parallelo R e trovo I come V diviso impedenza totale in modulo?
Ultima modifica di _Ronaldo_CR7- il 19/12/2020, 19:35, modificato 1 volta in totale.
_Ronaldo_CR7-
Junior Member
Junior Member
 
Messaggio: 76 di 384
Iscritto il: 19/07/2020, 20:49

Re: Linea trifase

Messaggioda RenzoDF » 19/12/2020, 19:35

A parte quel 0.9, sì. :)
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
RenzoDF
Cannot live without
Cannot live without
 
Messaggio: 6846 di 15474
Iscritto il: 06/08/2014, 09:08

Re: Linea trifase

Messaggioda _Ronaldo_CR7- » 19/12/2020, 19:35

RenzoDF ha scritto:A parte quel 0.9, sì. :)

Tangente di arccoseno di 0.9?
_Ronaldo_CR7-
Junior Member
Junior Member
 
Messaggio: 77 di 384
Iscritto il: 19/07/2020, 20:49

Re: Linea trifase

Messaggioda RenzoDF » 19/12/2020, 19:36

:smt023
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
RenzoDF
Cannot live without
Cannot live without
 
Messaggio: 6847 di 15474
Iscritto il: 06/08/2014, 09:08

Re: Linea trifase

Messaggioda _Ronaldo_CR7- » 19/12/2020, 19:42

RenzoDF ha scritto::smt023

Grazie mille
_Ronaldo_CR7-
Junior Member
Junior Member
 
Messaggio: 78 di 384
Iscritto il: 19/07/2020, 20:49

Re: Linea trifase

Messaggioda _Ronaldo_CR7- » 19/12/2020, 19:44

Quindi P della linea è $P=3R I^2$.
Divido P per I e trovo V: $V=P/I$ e da questo P del carico: $P_c=V^2/R_c$.
Poi rendimento come P_carico diviso P+P_carico.
Mentre caduta di tensione è $sqrt(3 )I R • 0.9$?
È corretto?
Ultima modifica di _Ronaldo_CR7- il 19/12/2020, 21:42, modificato 3 volte in totale.
_Ronaldo_CR7-
Junior Member
Junior Member
 
Messaggio: 79 di 384
Iscritto il: 19/07/2020, 20:49

Re: Linea trifase

Messaggioda RenzoDF » 19/12/2020, 20:15

L'Elettrotecnica è numerica, non testuale. :wink:

Solo se metti giù i calcoli ti posso rispondere.
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
RenzoDF
Cannot live without
Cannot live without
 
Messaggio: 6848 di 15474
Iscritto il: 06/08/2014, 09:08

Re: Linea trifase

Messaggioda _Ronaldo_CR7- » 19/12/2020, 21:38

RenzoDF ha scritto:L'Elettrotecnica è numerica, non testuale. :wink:

Solo se metti giù i calcoli ti posso rispondere.

Hai ragione era solo per vedere se il procedimento è corretto. Lo riscrivo meglio
_Ronaldo_CR7-
Junior Member
Junior Member
 
Messaggio: 80 di 384
Iscritto il: 19/07/2020, 20:49

PrecedenteProssimo

Torna a Fisica, Fisica Matematica, Fisica applicata, Astronomia

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite