ciao a tutti... qualcuno può aiutarmi con il seguente problema?
Nell’impianto di figura1 una terna simmetrica di tensioni aventi valore efficace di fase pari a 220V
alimenta, tramite una linea avente Rl=0.1Ω e Xl=01Ω, un carico equilibrato connesso a triangolo e
costituito da tre impedenze ZΔ=6+j3Ω. Determinare le correnti erogate dalla terna generatrice, la
potenza attiva e la potenza reattiva. [R. I=92.8A, ϕI=27°.65 in ritardo, P=54.253kW,
Q=28.423kVAR]
nella figura che non riesco a mandare ci sono tre generatori collegati a stella con in serie una Ri e una Xi ciascuno e le Zd sono collegate a triangolo.
in pratica io ho provato a fare così...
dal collegamento a triangolo per le z passo al collegamento a stella e quindi credo di semplificare la cosa. arrivati a questo punto ho pensato di trovarmi la ztot ma non so come. ho serie difficoltà con elettrotecnica qualcuno può darmi una mano?[/img][/url]